Được không các bạn
Cb có thì lỗ cắm dây nhỏ quá dây nhiều không cắm vào lỗ được
Mccb thì toàn 3p
Cb có thì lỗ cắm dây nhỏ quá dây nhiều không cắm vào lỗ được
Mccb thì toàn 3p
Cảm ơn cụĐc cụ nhé.
Về cơ bản thì được, nhưng nên bấm đầu cốt vào rồi hãy bắt vào MCCB, còn cứ chụm đầu dây rồi kẹp vào thì nhanh tèo lắm.Được không các bạn
Cb có thì lỗ cắm dây nhỏ quá dây nhiều không cắm vào lỗ được
Mccb thì toàn 3p
Cảm ơn cụVề cơ bản thì được, nhưng nên bấm đầu cốt vào rồi hãy bắt vào MCCB, còn cứ chụm đầu dây rồi kẹp vào thì nhanh tèo lắm.
Nếu tủ có không gian lắp thì làm 2 cầu đồng, từ CB ra bắt vào cầu rồi chia đi đâu thì chia![]()
Theo em không nên, vì:Được không các bạn
Cb có thì lỗ cắm dây nhỏ quá dây nhiều không cắm vào lỗ được
Mccb thì toàn 3p
Được cụ ạ ! Cụ nhớ sử dụng 2 chân bìa , bỏ chân giữa là ok , vì thường để tiết kiệm nên chân giữa ít cái có thiết kế bảo vệ quá tải ạ .Cảm ơn cụ
Nếu mccb 3p 20a lắp 2p nó vẫn bảo vệ như thiết kế chứ
Được cụ ợ. Dòng danh định bảo vệ mỗi pha vẫn là 20ACảm ơn cụ
Nếu mccb 3p 20a lắp 2p nó vẫn bảo vệ như thiết kế chứ
Nhà em xa trạm, dong dây 1 pha dài 300m, trạm thì phân phối nhiều dân cư nên yếu xìu, cao điểm bật 2,3 điều hòa là nhảy at ngay. Chán. Đang tính kéo 3 pha về nhưng chưa có cột cụ ạ. Khu em mới xây, cũng ko phải phố, khổ lắmNhà em đang dùng điện 3 pha làm điện sinh hoạt, nhà chẳng có thiết bị gì 3 pha cả.
Nó cũng đơn giản thôi cụ. Đấu sao miễn đừng để âm dương lẫn lộn là đc.Mấy vụ điện đóm này khó hiểu quá các cụ ạ.
At nhẩy không phải do dây dài cụ ợ. At 1 pha điện sinh hoạt khoảng 40A, cụ chơi 1 nhát 2-3 điều hòa thì cũng gần full At roài, cắm thêm cái bếp nữa thì dù trạm có ngay cạnh nhà cụ nó cũng nhảyNhà em xa trạm, dong dây 1 pha dài 300m, trạm thì phân phối nhiều dân cư nên yếu xìu, cao điểm bật 2,3 điều hòa là nhảy at ngay. Chán. Đang tính kéo 3 pha về nhưng chưa có cột cụ ạ. Khu em mới xây, cũng ko phải phố, khổ lắm![]()
ý cụ là e chỉ cần thay cái At 100A là giải quyết ok ? At nhà em loại 60A màAt nhẩy không phải do dây dài cụ ợ. At 1 pha điện sinh hoạt khoảng 40A, cụ chơi 1 nhát 2-3 điều hòa thì cũng gần full At roài, cắm thêm cái bếp nữa thì dù trạm có ngay cạnh nhà cụ nó cũng nhảy
At nó nhảy theo dùng điện chứ không phụ thuộc vào điện áp. Nếu cụ chơi dòng đến 40A thì điện áp là 5V nó cũng nhảy cụ nhé, không cần 220V đâu![]()
Chỉ có âm với dương thì dễ cụ ạNó cũng đơn giản thôi cụ. Đấu sao miễn đừng để âm dương lẫn lộn là đc.![]()
Điện lưới là điện xoay chiều, người là ký hiệu Nước với Lửa mợ à (N-L)Chỉ có âm với dương thì dễ cụ ạ![]()
Đúng đấy cụ, At (CB, MCB, MCCB) nó phản ứng theo dòng điện. Còn người ta ghi điện áp danh định là điện áp tối đa mà At có thể làm việc được ( thực tế có thể cao hơn chút), vì khi vượt quá điện áp danh định thì khi cắt At ( do quá dòng, do cắt bằng tay...) giữa 2 tiếp điểm của At sẽ phát sinh hồ quang điện ( tia lửa điện), tùy cấu trúc dập hồ quang của At mà nó chịu được điện áp tối đa là bao nhiêu V. Do đó khi mua At không nên mua loại điện áp danh định thấp hơn mức điện áp mà mình muốn sử dụng.ý cụ là e chỉ cần thay cái At 100A là giải quyết ok ? At nhà em loại 60A mà