[Funland] Hỏi về kết cấu nhà dân dụng

HoMiTa

Đi bộ
Biển số
OF-733484
Ngày cấp bằng
21/6/20
Số km
5
Động cơ
68,340 Mã lực
Tuổi
35
Các bác có kinh nghiệm về kết cấu nhà dân cho e hỏi chút, em làm cột 150x800, từ cột đua ra 2m. Dầm đua ra kích thước 150x500. Giằng giữa 2 cột là 220x350. Liệu có ổn không ạ.
 

Coxetang

Xe tải
Biển số
OF-811744
Ngày cấp bằng
1/5/22
Số km
438
Động cơ
8,357 Mã lực
Tuổi
35
Cột 150x800 dị vậy cụ
 

formen

Xe lăn
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
14,750
Động cơ
430,553 Mã lực
?
Thuê t kế tgif mua đủ luôn gói tính kết cấu chứ cụ. Giờ cả kết cấu online ntn tùi cụ hỏi con AI nó trả lời như đúng rồi luôn, xong cụ dùng không?

Để đánh giá sự ổn định của kết cấu nhà dân bạn đang thiết kế, cần xem xét các yếu tố sau:

### **1. Thông số kết cấu hiện tại:-**
- **Cột:-** 150×800 (rộng × cao)
- **Dầm đua (console):-** Đua ra 2m, kích thước 150×500 (rộng × cao)
- **Giằng giữa 2 cột (dầm liên kết):-** 220×350 (rộng × cao)

### **2. Nhận định sơ bộ:-**
#### **a. Dầm đua (console) 150×500, nhịp 2m:-**
- **Chiều cao dầm (500mm) so với nhịp (2000mm):-** Tỉ lệ **L/4** (thông thường dầm console nên có chiều cao tối thiểu **L/5 đến L/6**).
→ Kích thước **150×500** là hợp lý, đảm bảo độ cứng.
- **Tải trọng:-** Cần kiểm tra tải trọng tác dụng (tĩnh tải + hoạt tải mái/sàn). Nếu tải trọng lớn (ví dụ: mái nặng, sàn bê tông), cần tính toán thép chịu momen âm tại ngàm.

#### **b. Cột 150×800:-**
- **Tiết diện cột (150×800):-**
- Chiều rộng **150mm** hơi nhỏ so với chiều cao **800mm**, dễ gây mất ổn định theo phương y (phương ngang).
- Kiến nghị: Tăng chiều rộng cột lên **200–250mm** để đảm bảo độ ổn định (ví dụ: **200×800** hoặc **250×800**).
- **Chiều dài cột:-** Nếu cột cao (>3m), cần kiểm tra độ mảnh và khả năng chịu nén.

#### **c. Giằng (dầm liên kết) 220×350:-**
- **Kích thước 220×350** là hợp lý để liên kết 2 cột, giúp ổn định tổng thể.
- Nếu giằng chịu tải trọng ngang (gió, động đất), cần bố trí thép đối xứng và kiểm tra chịu lực cắt.

### **3. Kiến nghị:-**
- **Với dầm đua 2m:-**
- Đảm bảo thép chịu momen âm tại ngàm (thép trên) đủ lớn. Ví dụ: Thép top **2Φ16–3Φ18**, thép dưới **2Φ12**.
- Kiểm tra độ võng nếu tải trọng lớn.
- **Với cột 150×800:-**
- Nên tăng chiều rộng cột lên **200–250mm** để giảm độ mảnh.
- Thép dọc cột tối thiểu **4Φ14–4Φ16**, đai Φ6a150.
- **Với giằng 220×350:-**
- Bố trí thép dọc **4Φ14–4Φ16**, thép đai Φ8a200.

### **4. Kết luận:-**
- **Ổn định tương đối**, nhưng cần điều chỉnh lại kích thước cột (tăng chiều rộng) và kiểm tra lại thép dầm console.
- Nếu công trình ở vùng có gió bão hoặc động đất, cần tính toán thêm hệ giằng chéo hoặc tăng cường độ cứng.

**Lưu ý:-** Đây chỉ là đánh giá sơ bộ. Bạn nên nhờ kỹ sư kết cấu tính toán chi tiết dựa trên tải trọng cụ thể và tiêu chuẩn áp dụng (TCVN 5574:2018, ACI 318, v.v.).
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
18,111
Động cơ
653,901 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Các bác có kinh nghiệm về kết cấu nhà dân cho e hỏi chút, em làm cột 150x800, từ cột đua ra 2m. Dầm đua ra kích thước 150x500. Giằng giữa 2 cột là 220x350. Liệu có ổn không ạ.
Cụ hỏi như này thì đến AI cũng bó tay chứ đừng nói là Ọp phơ :D
 

Jason88

Xe tăng
Biển số
OF-783644
Ngày cấp bằng
13/7/21
Số km
1,805
Động cơ
100,187 Mã lực
Các bác có kinh nghiệm về kết cấu nhà dân cho e hỏi chút, em làm cột 150x800, từ cột đua ra 2m. Dầm đua ra kích thước 150x500. Giằng giữa 2 cột là 220x350. Liệu có ổn không ạ.
quả cột 150x800 cụ nói chắc là vách thôi. Ko có kích thước dài rộng, ko có mác bê tông thì khó chém được lắm. Sơ sơ thì e thấy conxon dài 2m mà kích thước 150x500 thì yếu. Còn dầm ngang 220x350 ko biết nó vượt dài bao nhiêu mét nên cũng chịu ko đoán đc khỏe hay yếu :D
 

lacetti_Max

Xe tải
Biển số
OF-35117
Ngày cấp bằng
12/5/09
Số km
476
Động cơ
153,798 Mã lực
Nơi ở
Em ơi Hà Nội phố...
Kết cấu không nên bốc thuốc . Tiền xây cả mấy tỉ mà cứ thích tiết kiệm mấy chục triệu thiết kế giao cả cho mấy ông thầu đi lên từ thợ xây thì cái giá phải trả có khi quá đắt . Em làm thiết kế mà ai hỏi tư vấn e từ chối luôn
 

DeLyon

Xe buýt
Biển số
OF-654586
Ngày cấp bằng
17/5/19
Số km
818
Động cơ
634,758 Mã lực
Các bác có kinh nghiệm về kết cấu nhà dân cho e hỏi chút, em làm cột 150x800, từ cột đua ra 2m. Dầm đua ra kích thước 150x500. Giằng giữa 2 cột là 220x350. Liệu có ổn không ạ.
1. Kết cấu là cả 1 tổng thể chứ cụ hỏi như kia thì ai dám trả lời
2. Kích thước 150x800 cụ nên gọi là vách chịu lực. Thường nó ứng dụng cho vách thang máy hoặc 1 vài vị trí cần vét kiến trúc đặc biệt thôi chứ vách mảnh lắm ko làm full cả nhà = vách được. Vách dầy 150 thì khoảng cách giữa thép chủ chỉ còn 50-60 chưa kể sai số thi công, khoảng lệch buộc nối thép, tức là thép gần như dính sát vào nhau rồi. Vách chịu lực đòi hỏi độ chính xác trong thi công cao hơn rất nhiều và không chịu được lực cắt đầu cột/vách quá lớn.
3. Đua ra 2m cho dù là cột gì cũng khá rủi ro kể cả cột 220x500. Cụ nên thu console lại 1,4m cùng lắm 1,5m thôi. Nếu buộc phải có console 2m thì phải tìm giải pháp khác về kết cấu cụ nhé.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top