Thật ra em mạnh tay đầu tư ( mà cũng không quá lớn) vì nhiều lý do
Em hỏi nhờ cụ phát:
Em đã có 1 hệ bám lưới cỡ 3kwp rồi (gọi là hệ A). Đương nhiên là mất lưới thì mất PV. Mà mất thì để bọn trẻ con nó nóng bức thì cũng khó chịu. Thực tế em mua cái máy phát tàu cỡ 5t đồng nhưng nó chạy thấy è è giật giật phát chán, không tải được cái điều hòa 9k BTU nên nóng bức....lại thấy PV bỏ không đúng lúc cần nên TỨC hì hì.
Giờ em làm thế này được không: em đầu tư một hệ cỡ 30t trong đó 15t là pin lưu (chắc cỡ dung lượng cỡ 3kwh), 15 triệu còn lại cho inveter hybrid + panel (giả sử cỡ 1kwp đi) gọi là hệ B.
Em đấu nối sao đó cho khi mất lưới thì cái hệ B là nguồn đánh lừa hệ A để cho cả A và B cũng phát cho nguồn tiêu thụ.
Đương nhiên em hiểu (hiểu nguyên tắc thôi, có thể sai và có thể gây hậu quả hỏng hệ, hỏng thiết bị tiêu thụ điện...) là với hệ A thì lưới là nguồn hỗ trợ vô tận, thiếu đâu bù đó, giờ khi mất lưới thì A+B với tổng max là 4kwp, em chỉ rón rén dùng cỡ 2kwp (em nhìn trời rồi mới bật thiết bị...) thì việc thay lưới bằng hệ B + với PIN thì có ổn không ah.
Cụ phân tích các ngưỡng kỹ thuật (được và không được ở đâu) và chỉ ra các rủi ro giúp em
Cảm ơn cụ trước.
trân trọng
 
Chỉnh sửa cuối:

taymo88

Xe máy
Biển số
OF-860407
Ngày cấp bằng
31/5/24
Số km
51
Động cơ
418 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh Phúc
Em hỏi nhờ cụ phát:
Em đã có 1 hệ bám lưới cỡ 3kwp rồi (gọi là hệ A). Đương nhiên là mất lưới thì mất PV. Mà mất thì để bọn trẻ con nó nóng bức thì cũng khó chịu. Thực tế em mua cái máy phát tàu cỡ 5t đồng nhưng nó chạy thấy è è giật giật phát chán, không tải được cái điều hòa 9k BTU nên nóng bức....lại thấy PV bỏ không đúng lúc cần nên TỨC hì hì.
Giờ em làm thế này được không: em đầu tư một hệ cỡ 30t trong đó 15t là pin lưu, 15 triệu còn lại cho inveter + panel (giả sử cỡ 1kwp đi) gọi là hệ B.
Em đấu nối sao đó cho khi mất lưới thì cái hệ B là nguồn đánh lừa hệ A để cho cả A và B cũng phát cho nguồn tiêu thụ.
Đương nhiên em hiểu (hiểu nguyên tắc thôi, có thể sai và có thể gây hậu quả hỏng hệ, hỏng thiết bị tiêu thụ điện...) là với hệ A thì lưới là nguồn hỗ trợ vô tận, thiếu đâu bù đó, giờ khi mất lưới thì A+B với tổng max là 4kwp, em chỉ rón rén dùng cỡ 2kwp (em nhìn trời rồi mới bật thiết bị...) thì việc thay lưới bằng hệ B + với PIN thì có ổn không ah.
Cụ phân tích các ngưỡng kỹ thuật (được và không được ở đâu) và chỉ ra các rủi ro giúp em
Cảm ơn cụ trước.
trân trọng
cụ tham khảo cái này xem Biến tần Hybrid DEYE 8kw, bật tính năng chạy kết hợp biến tần hoà lưới khi mất điện (youtube.com)
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,030
Động cơ
491,362 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Em hỏi nhờ cụ phát:
Em đã có 1 hệ bám lưới cỡ 3kwp rồi (gọi là hệ A). Đương nhiên là mất lưới thì mất PV. Mà mất thì để bọn trẻ con nó nóng bức thì cũng khó chịu. Thực tế em mua cái máy phát tàu cỡ 5t đồng nhưng nó chạy thấy è è giật giật phát chán, không tải được cái điều hòa 9k BTU nên nóng bức....lại thấy PV bỏ không đúng lúc cần nên TỨC hì hì.
Giờ em làm thế này được không: em đầu tư một hệ cỡ 30t trong đó 15t là pin lưu, 15 triệu còn lại cho inveter + panel (giả sử cỡ 1kwp đi) gọi là hệ B.
Em đấu nối sao đó cho khi mất lưới thì cái hệ B là nguồn đánh lừa hệ A để cho cả A và B cũng phát cho nguồn tiêu thụ.
Đương nhiên em hiểu (hiểu nguyên tắc thôi, có thể sai và có thể gây hậu quả hỏng hệ, hỏng thiết bị tiêu thụ điện...) là với hệ A thì lưới là nguồn hỗ trợ vô tận, thiếu đâu bù đó, giờ khi mất lưới thì A+B với tổng max là 4kwp, em chỉ rón rén dùng cỡ 2kwp (em nhìn trời rồi mới bật thiết bị...) thì việc thay lưới bằng hệ B + với PIN thì có ổn không ah.
Cụ phân tích các ngưỡng kỹ thuật (được và không được ở đâu) và chỉ ra các rủi ro giúp em
Cảm ơn cụ trước.
trân trọng
Sao phải khổ sở vậy cụ ? thay cha nó cái inverter hiện tại bằng con hybrid và cho phép nó export lên lưới, giới hạn dòng export là xong nếu như đã ký hợp đồng bán điện cho EVN, con hoà lưới bám tải hiện tại của cụ nó bắt phải có grid để chạy nền, nó cũng không cho phép ghép với lưu trữ để lưu điện DC xuống vì hiện tại nó ra thằng AC để hoà lưới rồi.

Giir pháp đơn giản là đổi sang hybrid inverter để dùng với lưu trữ và không cần grid chạy nền, và đồng thời export lên lưới như cũ. Công xuất đến đâu thì tuỳ cụ tính toán. Sao không suy nghĩ và tìm giải pháp một cách chính tắc và tường minh mà cứ phải lươn lẹo kiểu gì vậy ?

Em vẫn phát lên lưới cho các anh bên EVN mỗi khi đi vắng cả nhà và có nhiều ngày thừa công xuất đây.
Sắp tới ghép thêm 10kw(2pack) để nâng luuw trữ lên 25kw, chơi offgrid full ngày, khỏi cho phần thừa lên lưới của mấy anh EVN

Em tháy cụ tính toán kiểu gì mà đọc một lúc thôi là rối loại tiền đình luôn
 
Chỉnh sửa cuối:

matizvan2009

Xe ngựa
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
27,778
Động cơ
1,254,890 Mã lực
Em vẫn phát lên lưới cho các anh bên EVN mỗi khi đi vắng cả nhà và có nhiều ngày thừa công xuất đây.
Cảm ơn cụ đã trả lời.
Giờ em hỏi kỹ thuật: cụ nói các hệ bán cho lưới thì phát lên lưới nếu thừa, nó có chức năng không phát lên lưới khi lưới mất không cụ. Cái này để "chống giật" khi các bạn thợ điện ngắt lưới để sửa chữa chẳng hạn.
 

taymo88

Xe máy
Biển số
OF-860407
Ngày cấp bằng
31/5/24
Số km
51
Động cơ
418 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh Phúc
Cảm ơn cụ đã trả lời.
Giờ em hỏi kỹ thuật: cụ nói các hệ bán cho lưới thì phát lên lưới nếu thừa, nó có chức năng không phát lên lưới khi lưới mất không cụ. Cái này để "chống giật" khi các bạn thợ điện ngắt lưới để sửa chữa chẳng hạn.
điện lưới ngắt là trong nhà nó cũng off nên ko lo giật cụ ạ
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,030
Động cơ
491,362 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Cảm ơn cụ đã trả lời.
Giờ em hỏi kỹ thuật: cụ nói các hệ bán cho lưới thì phát lên lưới nếu thừa, nó có chức năng không phát lên lưới khi lưới mất không cụ. Cái này để "chống giật" khi các bạn thợ điện ngắt lưới để sửa chữa chẳng hạn.
Chức năng có hay không thì em không rõ, nhưng bắt buộc phải dùng lưới để chạy nền,vì đây là bản chất của hệ hoà lưới bám tải, không có lưới thì cũng không phát lên lưới, vì lý do an toàn, và phải có lưới thì mới phát lên lưới, cũng là vì cần phải đồng bộ với lưới nữa. Đây là default từ nhà sx với hệ này rồi.

Em không dùng hoà lưới bám tải cụ ạ, chỉ nhớ là vậy
 
Chỉnh sửa cuối:

matizvan2009

Xe ngựa
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
27,778
Động cơ
1,254,890 Mã lực
Chức năng có hay không thì em không rõ, nhưng bắt buộc phải dùng lưới để chạy nền,vì đây là bản chất của hệ hoà lưới bám tải, không có lưới thì cũng không phát lên lưới, vì lý do an toàn, và phải có lưới thì mới phát lên lưới, cũng là vì cần phải đồng bộ với lưới nữa. Đây là default từ nhà sx với hệ này rồi.

Em không dùng hoà lưới bám tải cụ ạ, chỉ nhớ là vậy
Vâng. Là chỗ kia (mất lưới vẫn có điện) nhưng lại không xả lên lưới (để tránh giật) nên em mới nghĩ ra cái công thức lằng nhằng em hỏi cụ còm no.246 cụ ah.
 

tquang

Xe tăng
Biển số
OF-384024
Ngày cấp bằng
23/9/15
Số km
1,249
Động cơ
251,170 Mã lực
Tuổi
37
sẽ luôn có dòng rò tầm độ chừng 15-25mA, thậm chí cao hơn đến 45-60mA khi trời mưa với hệ thống điện âm tường, đặc biệt là mưa liên tục cả ngày hay vài tiếng trong ngày, cái đấy là không tránh khỏi, trời nắng thì sẽ không bị. Vấn đề nếu cụ dùng RCBO xin xò thì nó sẽ monitor được dòng rò và trip khi vượt quá 30mA, còn chỉ mua loại vài chục ngàn bán ở chợ, hoặc mấy cái rẻ tiền bọn thợ nó lắp thì cụ chẳng thấy được cái vụ này bao giờ.

Em dùng toàn bộ RCBO cho các phòng và 1 cái ở tổng, hễ rò điện thì nó cắt ngay lập tức tại các phòng nơi phát sinh điểm rò hay bị chạm tay vào điện, lệch 15mA là nó trip rồi
Cám ơn cụ lần nữa ạ !!!
 

matizvan2009

Xe ngựa
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
27,778
Động cơ
1,254,890 Mã lực
Sao phải khổ sở vậy cụ ? thay cha nó cái inverter hiện tại bằng con hybrid và cho phép nó export lên lưới, giới hạn dòng export là xong nếu như đã ký hợp đồng bán điện cho EVN, con hoà lưới bám tải hiện tại của cụ nó bắt phải có grid để chạy nền, nó cũng không cho phép ghép với lưu trữ để lưu điện DC xuống vì hiện tại nó ra thằng AC để hoà lưới rồi.

Giir pháp đơn giản là đổi sang hybrid inverter để dùng với lưu trữ và không cần grid chạy nền, và đồng thời export lên lưới như cũ. Công xuất đến đâu thì tuỳ cụ tính toán. Sao không suy nghĩ và tìm giải pháp một cách chính tắc và tường minh mà cứ phải lươn lẹo kiểu gì vậy ?

Em vẫn phát lên lưới cho các anh bên EVN mỗi khi đi vắng cả nhà và có nhiều ngày thừa công xuất đây.
Sắp tới ghép thêm 10kw(2pack) để nâng luuw trữ lên 25kw, chơi offgrid full ngày, khỏi cho phần thừa lên lưới của mấy anh EVN

Em tháy cụ tính toán kiểu gì mà đọc một lúc thôi là rối loại tiền đình luôn
Hị hị, cái em hỏi ở còm no.246 ntn. Không biết có ổn không
17183576719715716751005334964649.jpg
 

nguyenhoa263

Xe máy
Biển số
OF-850937
Ngày cấp bằng
13/3/24
Số km
56
Động cơ
452 Mã lực
Tuổi
33
tạm tính 10kw lưu trữ mà đến > 200 củ thì ăn dày quá, Trong SG em hệ 5kwp vá lưu trữ 5kw thôi mà chào giá 80 củ thôi mà đã chê đắt rồi.
Giá trên chắc làm cho khối nhà nước, kiểu như thế này:

View attachment 8573740
Tiết kiệm được hơn 10 triệu 1 tháng trong khi tổng đầu tư hơn nửa tỷ đồng chỉ làm hoà lưới bán tải ???
tiền tiết kiệm chẳng bõ dính răng. èo mẹ các anh nn, chỉ vẽ ra để xẻo tiền là tài.

Chủ trương là đúng đắn, nhưng hễ cứ đưa vào thực hiện là lập tức sinh ra đám củi to, củi nhỏ, đốt mãi chẳng hết. Cảm giác bây giờ mà hễ cứ làm cái gì thì lập tức sẽ sinh ra cái đám củi to củi bé ngay, nó hình như là phần không thể tách rời và ký sinh tự nhiên của cái cơ chế hiện tại thì phải, cứ như ký sinh trùng ấy, cứ ròi khỏi môi trường yếm khí và cho ra tư nhiên thì lập tức phát triển và bám vào vật chủ để hút tiền ngân sách, kiểu giống vậy.
Hệ 10kw giá vài chục triệu cũng có bác ạ. Tùy thiết bị bác sử dụng, e cũng có nói rồi đó bác. Bác nên tìm hiểu rõ các thiết bị trc khi lắp bác nhé, tiền nào của đó thôi bác ạ
 

hoangminh1992

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-860820
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
374
Động cơ
5,747 Mã lực
Tuổi
35
Gia đình một tháng dùng khoảng 2,5 triệu tiền điện, có nên làm 1 giàn không các cụ nhỉ
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,030
Động cơ
491,362 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Hị hị, cái em hỏi ở còm no.246 ntn. Không biết có ổn không
17183576719715716751005334964649.jpg
Cái thiết bị chặn chỉ cho điện xuống trong ảnh kia thực chất chỉ là cái CT kẹp dòng dùng đấu vào đầu nguồn ngay sau đồng hồ, mục đích detect dòng đi qua nó theo chiều lên, nếu dòng detect được khác 0 thì nó sẽ gởi tín hiệu qua khối xử lý chính trên biến tần để chỉnh điểm cực đại của mppt tracker, để công xuất đầu ra bằng với phụ tải thì nó giảm xuống để không còn dòng thừa, không phát lên lưới thôi. Đấy là loại inverter có thêm chức năng zero export nhờ detect qua CT kẹp dòng. Còn nếu inverter nguyên bản không có chức năng zero export built in, mà phải dùng module độc lập để can thiệp thì tuỳ tính năng và thiết kế của nhà cung cấp giải pháp, về mặt thực tế thì em không nắm được.

Nguyên lý để không phát ngược lên lưới thì tổng đầu ra của các bộ biến tần và phụ tải sau nó phải luôn bằng nhau và không dư thừa, nếu không thì sẽ phát ngược lên lưới, thực tế thì luôn có dòng phát ngược lên lưới tuy rất nhỏ dù đã zero-export, vì không phải lúc nào bộ điều chỉnh công xuất cũng làm việc chính xác theo thời gian thực để cân bằng đầu ra gắn với phụ tải (luôn vì độ trễ nhất định, dù rất nhỏ), chỉ có điều là dòng phát lên rất nhỏ và không đáng kể, nó là upstream leakage curent.

Em hiểu sao thì giải thích vậy, sai chỗ nào các cụ sửa giúp.
 
Chỉnh sửa cuối:

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,030
Động cơ
491,362 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
sét đánh có hỏng panel ko cụ, ngoài ra xung điện từ sét có hỏng thiết bị nhà cụ không?
Bị sét đánh trực tiếp thì chẳng còn cái nào tồn tại cả. Chống kiểu giời. Ông nào cứ đem cái sét ra doạ và bảo lắp hệ thống để chống lại set vào bảo đảm an toàn cho thiết bị sau chống sét thì chỉ là nói phét và chưa từng chứng kiến thực tế khi bị set đánh trực tiếp thì nó sẽ thế nào.

Em từng là bên chủ đầu tư nghiệm thu các hệ thống chống sét cho các trạm viễn thông, nhà điều hành , trung tâm NOC đây giá trị hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ qua từng gia đoạn đây, công nghệ từ mới đến cổ điển kết hợp đủ cả, chưa từng có thằng nhà thầu nào dám cam kết bồi thường tài sản khi thiết bị chống sét không đạt yêu cầu như cam kết, tất cả giải pháp và số liệu chỉ dựa trên kết quả từ các phòng thí nghiệm thôi, Không bao giờ có dự án nào có thể nghiệm thu thực tế để chờ set đánh mà xem kết quả nó chống được đến đâu để nghiệm thu cả. Còn thực tế á ? khi bị sét đánh trực tiếp và trong bán kính 10-15m thì nó tiêu tùng toàn bộ, chống vào mắt. Đấy là em nói thực tế đấy nhé, cứ tưởng tượng ống feeder dẫn lên trạm BTS, dù có chống set đầy đủ theo tiêu chuẩn mà khi bị đánh trực tiếp nó còn nóng chảy và biến dạng cả kim loại. Cái này là tận mắt em khi đi thực tế và phải làm dự toán lắp đặt lại hệ thống. Toàn thằng nói phét khi set chưa đánh đến thôi, thực tế thì chuc năm sau set nó đánh thì mất cái thằng lắp đặt này nó phá sản và bốc hơi khỏi thị trường từ lâu. tìm chúng nó khác gì tìm chim ? Em hay đùa mấy thằng nhà thầu, tao giữ lại 20% tổng giá trị hợp đồng , thanh toán khi nghiệm thu thực tế, sét mà đánh và tao không bị hỏng gì sau phần chống sét của tụi mày thì tao thanh toán , còn hỏng hóc hay bị phá huỷ thì chúng mày bán nhà đi mà đền cho tao, cho chừa cái kiểu ăn tục nói phét.
...

Kể chuyện có thật ở chỗ chung cư em ( em làm ở ban quản trị) khi làm phương án lắp đặt camera ở mấy tường bờ bao tiếp giáp với khu vực bên ngoài, tiền thì ít, mua tầm chục cái cam và con sw rẻ tiền vài trăm ngàn, lắp đặt là công ty bên ngoài đưa cái báo giá và phương án thi công, em hỏi thằng ku bên công ty lắp đặt : tại sao em chạy sợi cáp đồng ( cat6) từ con sw về phòng cam, rủi sét lan truyền dù không đánh trực tiếp nhưng dòng cảm ứng trong bán kinh xa vẫn có thể đột biến và gây cháy thiết bị cuối thì sao ? nó hồn nhiên bảo anh lắp chống set vào là được. (???) . Chán cho thanh niên này!

EM chỉ nói: "sao em không chạy một sợi cáp quang single mode tầm 200m từ cái sw kia về phòng cam cho anh? nó không đơn giản hơn hay sao mà đẻ ra hai cái module chống set cho ethernet ? nó đánh vào thì cũng vất luôn 2 cái module đấy chứ sao mà dùng lại được, anh dùng cáp quang thì anh chấp các thể loại sét lan truyền, còn cáp quang rủi nó mà đứt thì anh kéo lại sợ khác không đơn giản hơn à ? tiền làm chống set đấy tao mua được tầm 20 con cam giá rẻ, có bị đánh trực tiếp và cháy hết cả đám thì anh mua ngay 10 con khác và con sw kia lắp lại ngay tronhg vòng 2 tiếng, vẫn còn rẻ chán so với làm chống sét. Chẳng ai đem dao mổ trâu mà giết gà cả, hiểu chứ ?"

Việc triển khai hệ thống chống sét thì còn phải căn cứ và tính chất của tài sản cần được chống sét nữa, lắp cái dàn hoà lưới bám tải 40tr mà làm chống sét 20-30 triệu thì thôi khỏi lắp điện NLMT luôn đi.

Một cái Datacenter, hay một cái nhà trạm, nhà điều hành, trung tâm chuyển mạch, MSC/BSC, BTS muốn mua bảo hiểm vật chất mà không có chống sét thì không được, hoặc có chống set làm cho có thì có thể khi gặp sự cố set đánh thì cty BH nó có thể từ chối trách nhiệm. Giá trị tài sản nó quá lớn nên người ta phải mua bảo hiểm vật chất cho tài sản để giảm bớt rủi ro tài chính khi có sự cố thôi, còn khi bị sét đánh trúng rồi ? Giời cứu , làm mới thôi
 