Dạ. 2 có 2 nhà và 2 hệ thống.Cái thiết bị chặn chỉ cho điện xuống trong ảnh kia thực chất chỉ là cái CT kẹp dòng dùng đấu vào đầu nguồn ngay sau đồng hồ, mục đích detect dòng đi qua nó theo chiều lên, nếu dòng detect được khác 0 thì nó sẽ gởi tín hiệu qua khối xử lý chính trên biến tần để chỉnh điểm cực đại của mppt tracker, để công xuất đầu ra bằng với phụ tải thì nó giảm xuống để không còn dòng thừa, không phát lên lưới thôi. Đấy là loại inverter có thêm chức năng zero export nhờ detect qua CT kẹp dòng. Còn nếu inverter nguyên bản không có chức năng zero export built in, mà phải dùng module độc lập để can thiệp thì tuỳ tính năng và thiết kế của nhà cung cấp giải pháp, về mặt thực tế thì em không nắm được.
Nguyên lý để không phát ngược lên lưới thì tổng đầu ra của các bộ biến tần và phụ tải sau nó phải luôn bằng nhau và không dư thừa, nếu không thì sẽ phát ngược lên lưới, thực tế thì luôn có dòng phát ngược lên lưới tuy rất nhỏ dù đã zero-export, vì không phải lúc nào bộ điều chỉnh công xuất cũng làm việc chính xác theo thời gian thực để cân bằng đầu ra gắn với phụ tải (luôn vì độ trễ nhất định, dù rất nhỏ), chỉ có điều là dòng phát lên rất nhỏ và không đáng kể, nó là upstream leakage curent.
Em hiểu sao thì giải thích vậy, sai chỗ nào các cụ sửa giúp.
Nhà cũ lắp đặt cách đây 2 năm. Đũng thiết bị chặn. Cái này mấy hôm đầu chưa có họ vẫn chạy hệ pv và họ nói không chặn nên nếu thừa sẽ phát lên lưới và em phải trả tiền như down lưới xuống vì counter 1 chiều.
Hệ pv ở nhà mới lắp đặt cách đây 3 tháng thì đúng là cái Ct kẹp dòng (không đấu nối trực tiếp với các dây điện, chỉ kẹp cảm ứng dây + đầu vào từ lưới).
.
Ảnh cái bộ chặn lên lưới