Nhà em làm chuẩn bị đến giai đoạn đổ dầm sàn tầng trệt. Nhà nông thôn nên chỉ làm tầng trệt để ở thôi. Em đang rất phân vân khi đọc trên các diễn đàn về bố trí dầm vượt nhịp ô sàn lớn. Em bố trí thép d16 ở 4 góc và tăng cường thêm 3d22 ở các vị trí như hình có đc ko. Dầm + sàn nữa tiết diện là 312x200.
Có cần phải tăng tiết diện dầm gối đoạn 5m lên 412x200 để đỡ đoạn dầm 6.4m ko ạ.
Bố trí thép mô men 2 đầu thế nào nhờ các bác chỉ em với.
Sàn em bố trí 1 lớp d10a100 dày 12cm đc ko...?
Có cần phải tăng tiết diện dầm gối đoạn 5m lên 412x200 để đỡ đoạn dầm 6.4m ko ạ.
Bố trí thép mô men 2 đầu thế nào nhờ các bác chỉ em với.
Sàn em bố trí 1 lớp d10a100 dày 12cm đc ko...?
(vừa dễ làm với phi 10,lại đợ sợ mấy anh công nhân dẫm đạp, méo mịa nó hết thép, k đủ lớp bảo vệ). Em làm đầy. Mà tính thép thừa chán. Chủ yếu tăng thép cho khỏi nứt, dẫn đến thấm sau này. Nếu cụ nhà sau này có thú điền viên trồng rau cỏ hay tập tạ, đá bóng trên sân thượng thì mói tính tiếp.
. với lại e thiên về bố trí a100-150 thôi chứ a đến 200 thì e lại giảm đường kính thép xuống cho đỡ rủi ro trong khâu thi công.