Nhưng gí đám khói hương thì làm sao đủ nóng đến mức 70 độ để vỡ được ợ?Đấy là cơ quan cụ gí hương vào đầu báo khói còn cái van nước chữa cháy nó cũng có tính năng nóng quá tự phun nước
Nhưng gí đám khói hương thì làm sao đủ nóng đến mức 70 độ để vỡ được ợ?Đấy là cơ quan cụ gí hương vào đầu báo khói còn cái van nước chữa cháy nó cũng có tính năng nóng quá tự phun nước
Đầu dò khói thì không phun nước được, cụ nhầm nhọt sang trồng trọt chăng. Một bó hương to dí gần thừa sinh ra nhiệt độ 70 độ C, chạm tay cụ là bỏng luôn chứ.Nhưng gí đám khói hương thì làm sao đủ nóng đến mức 70 độ để vỡ được ợ?
Định kì, bên Ca pccc sẽ đi kiểm tra ht. Họ test đầu báo khói bằng cách cho khói phun vào đầu cảm biến khói xem ht báo cháy có kích hoạt k.Ủa, vậy sao cái ở cơ quan em thì test bằng 1 bó hương nghi ngút nó cũng phun nước vậy cụ? Không lẽ cơ khí hoàn toàn mà vẫn nhận biết được khói?
Khi test sẽ có nhiều lần test, test đầu báo khói, test đầu báo nhiệt và test sprinklerNhưng gí đám khói hương thì làm sao đủ nóng đến mức 70 độ để vỡ được ợ?
Người ta nói nước tràn vào nhiều giờ chứ có nói chảy nhiều giờ đâu cụVâng, nhưng cái em thắc mắc ở đây là sao nước nó chảy được nhiều giờ để hỏng cả thang máy ấy, không ai trực hay lúc thiết kế ko tính đến tình huống bất khả kháng hoặc có kẻ phá hoại à?
Em có nghe nói đến cam thông minh, soi thấy đám cháy, thì kích hoạt ht báo cháy thôi. Còn chữa cháy tự động, thì cơ hoàn toàn.Đầu dò khói thì không phun nước được, cụ nhầm nhọt sang trồng trọt chăng. Một bó hương to dí gần thừa sinh ra nhiệt độ 70 độ C, chạm tay cụ là bỏng luôn chứ.
Có 1 nguyên tắc khác là đầu dò gas, đầu dò lửa nhận tín hiệu và kích hoạt hệ thống phun nước. Thường thì nhiều (2-3) đầu dò nhận tín hiệu nguy hiểm cùng lúc sẽ kích hoạt vì đôi khi có báo giả của 1 đầu dò. Nhưng thường cái này không lắp trong văn phòng, chung cư mà là các nhà máy công nghiệp vì nó đắt.
Bên em ngành Gas, đối mặt với nguy cơ rò gas dẫn đến cháy nổ nhiều nên sử dụng giao phối kết hợp nhiều món cụ ơi. Phòng chống từ xa ngắt nguồn chất gây cháy khi nó mới rò, chứ cháy rồi thì giời cứu, phun nước/bọt/bột lúc này chỉ chống cháy lan thôi.Em có nghe nói đến cam thông minh, soi thấy đám cháy, thì kích hoạt ht báo cháy thôi. Còn chữa cháy tự động, thì cơ hoàn toàn.
Về lô gic có thể thấy ngay, là cơ khí hoàn toàn thì tin cậy hơn nhiều,.luôn luôn sẵn sàng, đủ nhiệt nổ đầu phun là phun ngay. Chứ đợi cảm biến thấy nhiệt, rồi truyền qua 1 mớ dây dẫn, xử lí, rồi ra lệnh trở lại, vừa lâu, vừa tăng rủi ro khi có bất cứ công đoạn nào bị nghẽn ( đứt dây truyền tín hiệu, mạng lỗi, tủ đk lỗi, ...) là tịt, khỏi phun nước, khỏi dập cháy.
Dí hương vào là cái đầu báo khói, không phải cái đầu phun nước.Ủa, vậy sao cái ở cơ quan em thì test bằng 1 bó hương nghi ngút nó cũng phun nước vậy cụ? Không lẽ cơ khí hoàn toàn mà vẫn nhận biết được khói?
Đúng ra là phải có bình khói chuẩn để thử chứ "dí hương" dân dã quáDí hương vào là cái đầu báo khói, không phải cái đầu phun nước.
em lười nhưng có yêu cầu cơ bản là phun nước khi có cháy, bác tự tìm hiểu1- Cụ chỉ ra tcvn nào ra xem nào
Thì đúng là có cháy thì phun nước. Nhưng tai nạn như trường hợp này là trẻ con ném vỡ bầu thủy tinh thì nó cũng phun nước.em lười nhưng có yêu cầu cơ bản là phun nước khi có cháy, bác tự tìm hiểu
Chuyên nghiệp thì nó là cái này, mang nắm hương đi thử có khi cháy oan vì bó hươngĐúng ra là phải có bình khói chuẩn để thử chứ "dí hương" dân dã quá
ủa ủa, hệ thống nào kich hoạt???? Bảo cụ nghĩ chậm đi mà cứ ko chịu. Hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy nó ko phải là 1 đâu nhé!Cụ nghĩ chậm thì thế nào. Hệ thống đã kích hoạt, dù riêng lẻ mà ko báo hệ thống thì nên xem lại nhé.Có khi vụ này lại xử lý bên lắp đặt kiểm tra hệ thống pccc
nó nhiều hệ thống, hệ thống ướt là có sẵn nước với áp, có hệ thống là bơm khí trước, khi nào thoát áp thì mới bơm nước, có hệ thống thì kết hợp với báo cháy, khi có báo thì bơm nước tạo áp, rồi cái sprinkler nào xả nước thì xả chỗ ấy thôi.Có thể cụ ấy nói cảm biến khói/nhiệt là mấy cái cục trắng trắng tròn tròn có đèn chớp nháy gắn trên trần trong phòng, nhưng lại ko nói đến trong comment. Ví dụ nhà nào đó nấu nướng khói quá nó sẽ báo cho kỹ thuật lên kiểm tra. Còn trong trường hợp cảm biến ko báo mà cái đầu phun bị vỡ cái ống thuỷ tinh chứa nước màu đỏ/xanh bên trong là nước tự động phun xuống mặc dù ko có đám cháy nào cả.
Nhưng sao cụ lại bảo chữa cháy tự động là cơ khí hoàn toàn em ko hiểu lắm? Vì khi nước được phun xuống qua đầu sprinkler thì hệ thống bơm phải tự động kích hoạt để bơm bù lượng nước thoát ra chứ.
Có thể 1 hệ thống PCCC full options nó như cụ tả, tức là gồm nhiều hệ thống kết nối hoàn chỉnh với nhau, báo cháy & phun chính xác tại điểm xảy ra cháy. Nhưng nếu áp dụng ở VN em e là khó vì mỗi đầu phun sprinkler sẽ phải kèm theo sát với cảm biến. Do vậy chi phí lắp đặt rất lớn.nó nhiều hệ thống, hệ thống ướt là có sẵn nước với áp, có hệ thống là bơm khí trước, khi nào thoát áp thì mới bơm nước, có hệ thống thì kết hợp với báo cháy, khi có báo thì bơm nước tạo áp, rồi cái sprinkler nào xả nước thì xả chỗ ấy thôi.
có đâu cụ, nó nhiều loại mà, chứ có phải 1 loại đầu, tùy thuộc yêu cầu của PCCC thôi. Sprinkler nào cũng có cái cảm biến để phun nước mà, còn lắp thêm cảm biến báo cháy thì nó báo về trung tâm, trung tâm sẽ xử lý bơm nước thôi.Có thể 1 hệ thống PCCC full options nó như cụ tả, tức là gồm nhiều hệ thống kết nối hoàn chỉnh với nhau, báo cháy & phun chính xác tại điểm xảy ra cháy. Nhưng nếu áp dụng ở VN em e là khó vì mỗi đầu phun sprinkler sẽ phải kèm theo sát với cảm biến. Do vậy chi phí lắp đặt rất lớn.
Có lẽ cụ nên nghĩ chậm thì đúng hơn. Khi phun nước chữa cháy là bơm chữa cháy hoạt động. Khi nó làm nhiệm vụ nó sẽ liên thông cảnh báo với hệ thống báo cháy. Nó làm việc trong tình trạng khẩn cấp mà lại âm thầm thì..Thì đúng là có cháy thì phun nước. Nhưng tai nạn như trường hợp này là trẻ con ném vỡ bầu thủy tinh thì nó cũng phun nước.
Nên mệnh đề có cháy phun nước thì luôn phải đúng, còn mệnh đề ngược lại, phun nước tức là có cháy lại không đúng.
Bẩm cụ, nhà máy em ht đường ống nước cứu hỏa để áp nước sẵn sàng trong ống là 6 bar, vỡ là phun như vòi rồng. Khi có đầu phun bị vỡ, làm giảm áp đến nước xuống đến 5bar thì đầu tiên bơm bù áp 12kW chạy, k bù đủ 6bar, để áp tụt xuống 4 bar thì bơm 200kW chạy. Việc giảm áp đường ống, ngoài kích hoạt bơm chạy, còn kích hoạt báo động nhờ cảm biến áp, và chuông báo giảm áp.Có lẽ cụ nên nghĩ chậm thì đúng hơn. Khi phun nước chữa cháy là bơm chữa cháy hoạt động. Khi nó làm nhiệm vụ nó sẽ liên thông cảnh báo với hệ thống báo cháy. Nó làm việc trong tình trạng khẩn cấp mà lại âm thầm thì..