Bẩm cụ, nhà máy em ht đường ống nước cứu hỏa để áp nước sẵn sàng trong ống là 6 bar, vỡ là phun như vòi rồng. Khi có đầu phun bị vỡ, làm giảm áp đến nước xuống đến 5bar thì đầu tiên bơm bù áp 12kW chạy, k bù đủ 6bar, để áp tụt xuống 4 bar thì bơm 200kW chạy. Việc giảm áp đường ống, ngoài kích hoạt bơm chạy, còn kích hoạt báo động nhờ cảm biến áp, và chuông báo giảm áp.
Nên nó phun nước trước khi bơm chạy.
Và đúng là ht chữa cháy tự động, nó luôn âm thầm sẵn sàng đấy.
Hệ thống chung cư thì thường không có bơm bù áp mà thường là 1 con chính và 1 con dự phòng.
Áp giảm phát là con bơm chạy luôn và tủ trung tâm được báo luôn. Trừ phi tủ bơm hỏng không báo về tủ trung tâm.
Em bổ sung thêm vụ kiểm tra PCCC ở toà nhà chung cư.
Hệ thống pccc của chung cư có:
- Báo khói: khi có khói đủ mật độ sẽ báo về tủ trung tâm. Kích hoạt chuông. Đèn. Có báo địa chỉ vị trí bị kích hoạt.
- Báo nhiệt. Khi có nhiệt độ cao tác đông lên cảm biến. Khi bị kích hoạt sẽ báo về tủ trung tâm. Kích hoạt chuông. Đèn. Có báo địa chỉ vị trí bị kích hoạt.
Các cảm biến này không kích hoạt được hệ thống phun nước. Chỉ kích hoạt chuông.
- Đầu phun: nối với ống nước. Chả có cảm biến gì cả mà có cái ống thủy tinh chứa thủy ngân. Nóng thì vỡ ra. Nước thoát ra. Giảm áp trong đường ống. Bơm kích hoạt. Hệ thống báo về tủ trung tâm và báo động.
Chỉ khi có nhiệt tác động trực tiếp và chỉ khu vực có nhiệt mới có nước từ đầu phun các cụ nhé. Cùng 1 tầng nhưng k phải đầu phun cả tầng phun nước khi có báo cháy đâu.
- Vòi phun chủ động ở các tầng.
- Bơm: thường có 2 cái. 1 chính, 1 dự phòng. Luôn có điện. Áp giảm là chạy. Bể nước PCCC của chung cư luôn là bể ngầm ( dung tích lớn). Bơm đặt ở mặt đất.
Khi kiểm tra PCCC thì kiểm tra các cảm biến khói và nhiệt xem có báo về và kích hoạt báo động không và xả nước ở vòi phun chủ động để kiểm tra bơm và xem hệ thống có vận hành không.
Không có ông nào đi đốt cái đầu phun để kiểm tra xem có phun nước ở đâu ạ!