Bơm hồi thường bọn em sẽ cài đặt theo nhiệt độ đường nước hồi, ví dụ khi nhiệt độ đường hồi giảm xuống 25 hoặc 32 độ C thì bơm sẽ on đến ngưỡng 38 độ C (chẳng hạn) sẽ off.Em nghe Quảng cáo là có bơm hồi tuần hoàn liên tục nên mở vòi phát là có nước nóng gần như ngay lập tức không phải chờ 1 lúc như bình nóng lạnh cục bộ, thế nhưng thực tế em đang dùng ở toà nhà em là mở hơn 10 phút mới có nước nóng, đang khiếu nại yêu cầu khắc phục mà họ kêu thiết kế như thế rồi nên gần như không thể khắc phục, chỉ có cách chờ các hộ về ở kín dùng nhiều nó sẽ đỡ hơn, vì ít hộ dùng nên nước nóng chạy từ bơm hồi đặt ở tầng 5 lên các tầng cao bị lâu-nv KT toà nhà họ giải thích thế, như vậy chẳng có lẽ bơm hồi không bơm liên tục à? Cụ nào biết giải thích hộ em để em đi kiện với!
Vụ tòa nhà thì em không rõ là cảm biến họ đặt ở điểm nào trên đường hồi, nếu cảm biến nó không đặt ở điểm lạnh nhất của đường hồi thì bó tay anh uôi, hoặc cảm biến không có mà nó vận hành bơm thủ công theo kiểu ngày nó tuần hoàn vài lần thì bó tay.

Thường đường nước nóng cấp vào trong căn hộ thì nằm mơ cũng không có nước nóng đầu vòi vì đường hồi của nó trước công tơ nhà anh, nên anh muốn có nước nóng tại vòi thì tự thiết kế tuần hoàn trong nhà, sau đít công tơ nước nóng ấy, nhưng căn hộ nó không làm đường hồi đâu, nên anh phải xả hết nước lạnh trong nhà thì mới có nước nóng để dùng.
Còn hệ heat pump dân dụng thiết kế chuẩn từ đầu, hồi từng đầu vòi của các cụm toilet ra đường hồi tổng thì luôn là nước nóng đầu vòi