Em nghe Quảng cáo là có bơm hồi tuần hoàn liên tục nên mở vòi phát là có nước nóng gần như ngay lập tức không phải chờ 1 lúc như bình nóng lạnh cục bộ, thế nhưng thực tế em đang dùng ở toà nhà em là mở hơn 10 phút mới có nước nóng, đang khiếu nại yêu cầu khắc phục mà họ kêu thiết kế như thế rồi nên gần như không thể khắc phục, chỉ có cách chờ các hộ về ở kín dùng nhiều nó sẽ đỡ hơn, vì ít hộ dùng nên nước nóng chạy từ bơm hồi đặt ở tầng 5 lên các tầng cao bị lâu-nv KT toà nhà họ giải thích thế, như vậy chẳng có lẽ bơm hồi không bơm liên tục à? Cụ nào biết giải thích hộ em để em đi kiện với!
Bơm hồi thường bọn em sẽ cài đặt theo nhiệt độ đường nước hồi, ví dụ khi nhiệt độ đường hồi giảm xuống 25 hoặc 32 độ C thì bơm sẽ on đến ngưỡng 38 độ C (chẳng hạn) sẽ off.
Vụ tòa nhà thì em không rõ là cảm biến họ đặt ở điểm nào trên đường hồi, nếu cảm biến nó không đặt ở điểm lạnh nhất của đường hồi thì bó tay anh uôi, hoặc cảm biến không có mà nó vận hành bơm thủ công theo kiểu ngày nó tuần hoàn vài lần thì bó tay. :P
Thường đường nước nóng cấp vào trong căn hộ thì nằm mơ cũng không có nước nóng đầu vòi vì đường hồi của nó trước công tơ nhà anh, nên anh muốn có nước nóng tại vòi thì tự thiết kế tuần hoàn trong nhà, sau đít công tơ nước nóng ấy, nhưng căn hộ nó không làm đường hồi đâu, nên anh phải xả hết nước lạnh trong nhà thì mới có nước nóng để dùng.
Còn hệ heat pump dân dụng thiết kế chuẩn từ đầu, hồi từng đầu vòi của các cụm toilet ra đường hồi tổng thì luôn là nước nóng đầu vòi
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,996
Động cơ
797,358 Mã lực
Cụ cho em hỏi cái máy hồi phải lắp ở tầng 1 hay có thể lắp luôn ở phòng máy cạnh cái máy head pump ạ?
Bơm hồi cụ đặt ngay điểm cao nhất của đường hồi để hút rồi quay trở lại bình bảo ôn thôi (theo cách hiểu của cụ là gần bình bảo ôn), thiết kế nó đơn giản lắm, chỉ là tốn vật tư (cụ thể là đường ống) nếu muốn nước nóng đầu vòi (từng vòi trong từng khu vực cần cấp nước nóng).
 

formen

Xe cút kít
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
16,557
Động cơ
435,755 Mã lực
Bơm hồi cụ đặt ngay điểm cao nhất của đường hồi để hút rồi quay trở lại bình bảo ôn thôi (theo cách hiểu của cụ là gần bình bảo ôn), thiết kế nó đơn giản lắm, chỉ là tốn vật tư (cụ thể là đường ống) nếu muốn nước nóng đầu vòi (từng vòi trong từng khu vực cần cấp nước nóng).
oài, em hình dung muốn sang xịn mịn là cứ phải sấp đôi đường ống, chưa kể hệ bơm, đo kiểm, bảo ôn, bù nhiệt, bù áp. môn ăn chơi này k dành nhà nghèo đc.
 

dongkijote

Xe điện
Biển số
OF-61686
Ngày cấp bằng
13/4/10
Số km
4,063
Động cơ
481,213 Mã lực
Bơm hồi cụ đặt ngay điểm cao nhất của đường hồi để hút rồi quay trở lại bình bảo ôn thôi (theo cách hiểu của cụ là gần bình bảo ôn), thiết kế nó đơn giản lắm, chỉ là tốn vật tư (cụ thể là đường ống) nếu muốn nước nóng đầu vòi (từng vòi trong từng khu vực cần cấp nước nóng).
Cảm ơn cụ! Như vậy càng đơn giản, ko phải kiếm chỗ giấu bơm ở tầng 1. Trên tầng thượng em có phòng đặt máy giặt, máy sấy, tăng áp head pump và máy bơm hồi trên mặt bằng này luôn, dễ đấu nối. Quá đẹp.
Cụ có cung cấp dịch vụ này ko ạ?
 

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,996
Động cơ
797,358 Mã lực
oài, em hình dung muốn sang xịn mịn là cứ phải sấp đôi đường ống, chưa kể hệ bơm, đo kiểm, bảo ôn, bù nhiệt, bù áp. môn ăn chơi này k dành nhà nghèo đc.
Full option thì tầm dăm sáu chục chửa tính đường ống, bảo ôn thì chỉ cần làm đường cấp nóng thôi, đường hồi bỏ qua vì nước nó chứa trong đó toàn nước lạnh không hà.
Em nghĩ chi phí này cũng không quá tốn nếu nhà sài nước nóng nhiều, đại thể bao gồm cả rửa rau, vo gạo thì nên dùng. :P
 

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,996
Động cơ
797,358 Mã lực
Cảm ơn cụ! Như vậy càng đơn giản, ko phải kiếm chỗ giấu bơm ở tầng 1. Trên tầng thượng em có phòng đặt máy giặt, máy sấy, tăng áp head pump và máy bơm hồi trên mặt bằng này luôn, dễ đấu nối. Quá đẹp.
Cụ có cung cấp dịch vụ này ko ạ?
Dạ, thi công là nghề của em rồi, nên nếu cụ cần thì em sẽ tư vấn kèm thi công.
Dịch vụ của nhà em bao gồm:
1. Hệ điều hòa dân dụng đến thương mại.
2. Hệ lọc nước Tổng, tinh khiết đến công xuất Công nghiệp.
3. Hệ heat pump, dân dụng - công nghiệp.
 

khuyếnh

Xe tăng
Biển số
OF-55609
Ngày cấp bằng
22/1/10
Số km
1,431
Động cơ
451,009 Mã lực
Hihi. Nếu công nghệ hay áp dụng nó tiện mà lại tiết kiệm lắp đặt nhiều bình nc nóng phải bảo dưỡng và tiền điện cho sử dụng sau này mà cụ.
Phải dùng liên tục chứ tắc bụp cả ngày tắm 1,2 lượt thì tiền điện bơm nước tuần hoàn đã chết rồi chưa tính bơm nhiệt.
 

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,996
Động cơ
797,358 Mã lực
Phải dùng liên tục chứ tắc bụp cả ngày tắm 1,2 lượt thì tiền điện bơm nước tuần hoàn đã chết rồi chưa tính bơm nhiệt.
Cài theo khung giờ thôi cụ, ngày cài khung giờ trước khi ra khỏi nhà và trước khi ta về nhà - nếu thiếu nhiệt thì heatpump mới chạy (giờ không có người tắm thì off).
Tổng có thể cài 3 điểm thời gian trong ngày, còn đâu là đun bằng năng lượng mặt giời trong ngày. Nếu năng lượng mặt giời không đủ thì lúc đó mới sài tới điện. Cơ mà ngày tắm 1 - 2 lượt, mỗi lượt 10 lít nước nóng thì cứ Feroli cho nó rẻ.
Các ngày có mặt trời như hôm nay thì heatpump có khi cũng không phải chạy cấp bù nhiệt đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:

khuyếnh

Xe tăng
Biển số
OF-55609
Ngày cấp bằng
22/1/10
Số km
1,431
Động cơ
451,009 Mã lực
Cài theo khung giờ thôi cụ, ngày cài khung giờ trước khi ra khỏi nhà và trước khi ta về nhà - nếu thiếu nhiệt thì heatpump mới chạy (giờ không có người tắm thì off).
Tổng có thể cài 3 điểm thời gian trong ngày, còn đâu là đun bằng năng lượng mặt giời trong ngày. Nếu năng lượng mặt giời không đủ thì lúc đó mới sài tới điện. Cơ mà ngày tắm 1 - 2 lượt, mỗi lượt 10 lít nước nóng thì cứ Feroli cho nó rẻ.
Các ngày có mặt trời như hôm nay thì heatpump có khi cũng không phải chạy cấp bù nhiệt đâu.
Nhà em làm bypass qua bình điện, ngày nào lạnh quá thì bật còn bình thường bình nóng 300l xài thoải mái.
 

dongkijote

Xe điện
Biển số
OF-61686
Ngày cấp bằng
13/4/10
Số km
4,063
Động cơ
481,213 Mã lực
Cài theo khung giờ thôi cụ, ngày cài khung giờ trước khi ra khỏi nhà và trước khi ta về nhà - nếu thiếu nhiệt thì heatpump mới chạy (giờ không có người tắm thì off).
Tổng có thể cài 3 điểm thời gian trong ngày, còn đâu là đun bằng năng lượng mặt giời trong ngày. Nếu năng lượng mặt giời không đủ thì lúc đó mới sài tới điện. Cơ mà ngày tắm 1 - 2 lượt, mỗi lượt 10 lít nước nóng thì cứ Feroli cho nó rẻ.
Các ngày có mặt trời như hôm nay thì heatpump có khi cũng không phải chạy cấp bù nhiệt đâu.
E thấy có ô căm 24h, bật tắt 15 phút đc. Nếu dùng công nghệ này phải có cái này à cụ? Nếu ko có 2 máy bơm sẽ chạy liên tục vì nc nóng vào hệ thống bị nguội do ko dùng đến bị nguội. Phải ko cụ?
 

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,996
Động cơ
797,358 Mã lực
E thấy có ô căm 24h, bật tắt 15 phút đc. Nếu dùng công nghệ này phải có cái này à cụ? Nếu ko có 2 máy bơm sẽ chạy liên tục vì nc nóng vào hệ thống bị nguội do ko dùng đến bị nguội. Phải ko cụ?
Cái bơm tuần hoàn nó có mấy chục watt điện thôi cụ, có thể cài chế độ theo cảm biến nhiệt có đếm thời gian off được mà. Ví dụ như cụ để relay thời gian đang off thì relay nhiệt có đóng cũng làm gì có điện cấp vào cho bơm đâu.
 

cà rốt xanh

Xe buýt
Biển số
OF-75417
Ngày cấp bằng
14/10/10
Số km
513
Động cơ
-59,147 Mã lực
Em nghe Quảng cáo là có bơm hồi tuần hoàn liên tục nên mở vòi phát là có nước nóng gần như ngay lập tức không phải chờ 1 lúc như bình nóng lạnh cục bộ, thế nhưng thực tế em đang dùng ở toà nhà em là mở hơn 10 phút mới có nước nóng, đang khiếu nại yêu cầu khắc phục mà họ kêu thiết kế như thế rồi nên gần như không thể khắc phục, chỉ có cách chờ các hộ về ở kín dùng nhiều nó sẽ đỡ hơn, vì ít hộ dùng nên nước nóng chạy từ bơm hồi đặt ở tầng 5 lên các tầng cao bị lâu-nv KT toà nhà họ giải thích thế, như vậy chẳng có lẽ bơm hồi không bơm liên tục à? Cụ nào biết giải thích hộ em để em đi kiện với!
Cụ đi kiện là đúng:
1. Trên lý thuyết, khi cụ mở vòi nước nóng là đồng hồ nước nóng bắt đầu quay. Cụ bắt đầu phải trả tiền nước nóng theo đơn giá thỏa thuận. Vậy cái nước lạnh phải xả 10 phút kia, cụ chứa vào chậu để tận dung, hay xả đi? Ai trả tiền nước lạnh ấy cho cụ?
2. Việc ít hay nhiều hộ dùng ko ảnh hưởng đến thời gian có nước nóng.
3. Thời gian có nước nóng lâu là do thiết kế sai.
4. Cụ yêu cầu BQL và kỹ thuật cho cụ tự lắp bình nóng lạnh cục bộ.

Nếu đc, cụ cho e biết tên tòa nhà của cụ ở đc ko ạ? Tks cụ
 

Selfie

Xe tải
Biển số
OF-810290
Ngày cấp bằng
6/4/22
Số km
235
Động cơ
7,249 Mã lực
Cái bơm nhiệt giờ có loại nhỏ 150l-200l rồi, nhưng cũng chỉ phù hợp với nhà nhiều người hoặc dùng bồn tắm dùng nhiều nước nóng. Bơm nhiệt tuy tiết kiệm điện 60% so với bình đun điện, nhưng nó lại tốn nhiệt trên đường ống tuần hoàn chạy suốt ngày đêm ( mặc dù có cảm biến nhiệt, nhưng nó sẽ điều khiển để nước trong ống luôn nóng phục vụ tiện nghi sử dụng). Tóm lại nhà có điều kiện không lo tiền điện, thích bồn tắm thì nên dùng heatpump. Còn không tắm bồn thì không cần đâu.
 

OTheAh

Xe điện
Biển số
OF-787130
Ngày cấp bằng
10/8/21
Số km
2,040
Động cơ
5,638 Mã lực
Cụ cho em hỏi cái máy hồi phải lắp ở tầng 1 hay có thể lắp luôn ở phòng máy cạnh cái máy head pump ạ?
Tuần hoàn lắp ngay cạnh máy nước nóng trung tâm để đặt hẹn giờ cho tiện
 

duongphong

Xe container
Biển số
OF-431207
Ngày cấp bằng
20/6/16
Số km
9,505
Động cơ
388,970 Mã lực
Nơi ở
Lầu Năm Góc
a thấy thằng ku gần nhà nó bầu
cais bơm đó hiệu suất 30%
nó rất hối hận
vaf bỏ đi r
Bơm nhiệt hiệu suất chuyển đổi điện thành nhiệt >80% cụ. Thanh đốt (bình nưocs nóng) nó mấy thấp. Tất nhiên chi phí đầu tư hệ thống bơm nhiệt nó cao.
 

tienaka

Xe container
Biển số
OF-440445
Ngày cấp bằng
27/7/16
Số km
6,497
Động cơ
284,180 Mã lực
Nơi ở
đang load
nhà nhỏ thì cứ bình nóng lạnh mà phang thôi ạ =)) tiết kiệm thì lắp 1 bình cho nhiều phòng tắm cũng được.ở mình nước nóng dùng được mấy đâu.
 

Mandalord

Xe điện
Biển số
OF-193695
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
4,746
Động cơ
264,706 Mã lực
a thấy thằng ku gần nhà nó bầu
cais bơm đó hiệu suất 30%
nó rất hối hận
vaf bỏ đi r
Heatpump hiệu quả cao về tiêu thụ năng lượng, nhưng phải vận hành liên tục, trên quy mô lớn (cả nhà). VN có lẽ không lạnh đến mức phải dùng hệ thống như vậy. Em thấy chỉ có lạnh như châu Âu, Bắc Mỹ, mùa đông phải sưởi 24/24 không thì chết rét, thì mới hợp dùng heatpump.
 

omerta77

Xe container
Biển số
OF-35686
Ngày cấp bằng
21/5/09
Số km
6,269
Động cơ
800,799 Mã lực
Nhà e lắp Thái dương năng + bình nóng lạnh 2 chục năm nay dùng thấy ổn. Hôm nào ko có nắng hoặc trời lạnh quá thì bật bình nóng lạnh. Riêng thời tiết như tuần nay chỉ cần dùng Thái dương năng là tắm, rửa bát thoải mái.
Đặc biệt nhà có trẻ con thì quá ổn. Vì mùa hè vẫn cần nước ấm
 

VIKO L

Xe container
Biển số
OF-346330
Ngày cấp bằng
11/12/14
Số km
5,648
Động cơ
859,047 Mã lực
Bơm hồi thường bọn em sẽ cài đặt theo nhiệt độ đường nước hồi, ví dụ khi nhiệt độ đường hồi giảm xuống 25 hoặc 32 độ C thì bơm sẽ on đến ngưỡng 38 độ C (chẳng hạn) sẽ off.
Vụ tòa nhà thì em không rõ là cảm biến họ đặt ở điểm nào trên đường hồi, nếu cảm biến nó không đặt ở điểm lạnh nhất của đường hồi thì bó tay anh uôi, hoặc cảm biến không có mà nó vận hành bơm thủ công theo kiểu ngày nó tuần hoàn vài lần thì bó tay. :P
Thường đường nước nóng cấp vào trong căn hộ thì nằm mơ cũng không có nước nóng đầu vòi vì đường hồi của nó trước công tơ nhà anh, nên anh muốn có nước nóng tại vòi thì tự thiết kế tuần hoàn trong nhà, sau đít công tơ nước nóng ấy, nhưng căn hộ nó không làm đường hồi đâu, nên anh phải xả hết nước lạnh trong nhà thì mới có nước nóng để dùng.
Còn hệ heat pump dân dụng thiết kế chuẩn từ đầu, hồi từng đầu vòi của các cụm toilet ra đường hồi tổng thì luôn là nước nóng đầu vòi
Thông thường để bao nhiêu độ thì off máy bơm? Chỗ lạnh nhất của đường hồi chắc là chỗ xa bình bảo ôn nhất nhỉ?
Mất 10' mới có nước nóng thì là đường trục hồi nước cũng không nóng rồi, còn từ đồng hồ vào kể cả 10m thì chắc 1' là có nóng thôi. Ko hiểu kiểu gì mà lâu thế
Cụ đi kiện là đúng:
1. Trên lý thuyết, khi cụ mở vòi nước nóng là đồng hồ nước nóng bắt đầu quay. Cụ bắt đầu phải trả tiền nước nóng theo đơn giá thỏa thuận. Vậy cái nước lạnh phải xả 10 phút kia, cụ chứa vào chậu để tận dung, hay xả đi? Ai trả tiền nước lạnh ấy cho cụ?
2. Việc ít hay nhiều hộ dùng ko ảnh hưởng đến thời gian có nước nóng.
3. Thời gian có nước nóng lâu là do thiết kế sai.
4. Cụ yêu cầu BQL và kỹ thuật cho cụ tự lắp bình nóng lạnh cục bộ.

Nếu đc, cụ cho e biết tên tòa nhà của cụ ở đc ko ạ? Tks cụ
Việc ít hộ dùng nên lâu có nước nóng em cũng thấy vô lý nếu bơm hồi hoạt động thường xuyên. Nó chỉ xảy ra khi bơm hồi ko hoạt động cụ nhỉ? Em đã y.c được lắp bình nóng lạnh rồi nhưng ko đc vì lý do là ko thiết kế đường điện công suất cao trong wc, ko đảm bảo PCCC. Đó là tòa Icon40 ở Hạ Long ạ
 

BạchMộc

Xe máy
Biển số
OF-553368
Ngày cấp bằng
4/2/18
Số km
75
Động cơ
156,720 Mã lực
Tuổi
38
Hồi 2018 sếp cũ em yêu cầu tìm nhà thầu lắp Heatpump cho cái bể bơi tầm 200m3 trong biệt thự để bơi mùa đông. Giá đâu như 2 tỷ mấy gì đó. Ngoài trời 20oC thì bật trước 4 tiếng thì bể đạt 35oC. Cài hẹn giờ 3h sáng bật và 1h chiều bật tiếp :D
Tầm đôi năm trước anh em qua chơi thì thấy mở lỗ thông cải tạo lại bể thành hồ cá Koi trong nhà rồi
 