thay at ko đc thì kêu thợ thôi ad
AT tổng C40; AT tầng 2 C32. Như vậy AT tổng > AT tầng 2 = 8A. AT tầng 2 nhẩy khi vượt quá 32A; AT tổng 40A nhẩy cùng thì không có gì là lạ vì nó gánh t2 + t1 (tầng 2 >32A, tầng 1 dùng ít thiết bị thì chắc cũng khoảng 8A)Hộp AT t1 em chụp thì AT tổng C40, hai AT kia C25 ạ, nhưng AT t1 bị thợ thay thành C40 mới không theo quy tắc. AT t2 là C32. Vậy mà không hiểu sao nhảy AT t2 là nhảy AT tổng.
Nghĩa nếu thay AT t2 nhỏ hơn chẳng hạn C25 trở xuống thì sẽ khó nhảy AT tổng phải không ạ?AT tổng C40; AT tầng 2 C32. Như vậy AT tổng > AT tầng 2 = 8A. AT tầng 2 nhẩy khi vượt quá 32A; AT tổng 40A nhẩy cùng thì không có gì là lạ vì nó gánh t2 + t1 (tầng 2 >32A, tầng 1 dùng ít thiết bị thì chắc cũng khoảng 8A)
Comment ngay trên em cũng nghi do ẩm đó ạ, bị đúng đoạn nối 2 ổ trong đó 1 ổ nằm trên tường phía sau nhà, sau nhà lại có một khe thoáng mấy chục phân nên khả năng cao đợt mưa kéo dài vừa rồi gây ngấm.Ẩm nên chập đó cụ
Dù tải hay ko tải
Nhà e bị lần dò mãi cũng ra đoạn từ ổ cắm nọ sang ổ cắm kia