thay at ko đc thì kêu thợ thôi ad
AT tổng C40; AT tầng 2 C32. Như vậy AT tổng > AT tầng 2 = 8A. AT tầng 2 nhẩy khi vượt quá 32A; AT tổng 40A nhẩy cùng thì không có gì là lạ vì nó gánh t2 + t1 (tầng 2 >32A, tầng 1 dùng ít thiết bị thì chắc cũng khoảng 8A)Hộp AT t1 em chụp thì AT tổng C40, hai AT kia C25 ạ, nhưng AT t1 bị thợ thay thành C40 mới không theo quy tắc. AT t2 là C32. Vậy mà không hiểu sao nhảy AT t2 là nhảy AT tổng.
Nghĩa nếu thay AT t2 nhỏ hơn chẳng hạn C25 trở xuống thì sẽ khó nhảy AT tổng phải không ạ?AT tổng C40; AT tầng 2 C32. Như vậy AT tổng > AT tầng 2 = 8A. AT tầng 2 nhẩy khi vượt quá 32A; AT tổng 40A nhẩy cùng thì không có gì là lạ vì nó gánh t2 + t1 (tầng 2 >32A, tầng 1 dùng ít thiết bị thì chắc cũng khoảng 8A)
Comment ngay trên em cũng nghi do ẩm đó ạ, bị đúng đoạn nối 2 ổ trong đó 1 ổ nằm trên tường phía sau nhà, sau nhà lại có một khe thoáng mấy chục phân nên khả năng cao đợt mưa kéo dài vừa rồi gây ngấm.Ẩm nên chập đó cụ
Dù tải hay ko tải
Nhà e bị lần dò mãi cũng ra đoạn từ ổ cắm nọ sang ổ cắm kia
Đúng vậy.Nghĩa nếu thay AT t2 nhỏ hơn chẳng hạn C25 trở xuống thì sẽ khó nhảy AT tổng phải không ạ?
Nhưng AT tầng 1 C25 mà lúc trước nó nhảy thì tổng cũng nhảy ạ.Đúng vậy.
AT tổng thì không riêng ở tầng 1, nó còn bao luôn các tầng. AT tầng 1 C25 nhảy do quá tải thì AT tổng nhẩy là do dòng tầng 1>25A và + thêm dòng các tầng 2, 3...nữa nhé.Nhưng AT tầng 1 C25 mà lúc trước nó nhảy thì tổng cũng nhảy ạ.
Giá aptomat 100A khá cao nên thử thay mà chưa qua kiểm tra thì cũng dễ lãng phí, để chính xác hơn thì nên có thợ điện họ kiểm tra trước nguyên nhân do đâu.Nhân topic này, em đang gặp tình huống khá lạ, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp: Nhà em đã lắp aptomat tổng khá lớn (100A), đang sử dụng bình thường thì khoảng 1 tuần nay gặp hiện tượng lạ là đến khoảng buổi tối hàng ngày khi đã tắt hết các thiết bị tiêu thụ chính ở tầng trên, chỉ còn bóng đèn và quạt trần tầng 1 thì đột ngột bị nhảy aptomat tổng (các aptomat khác không bị nhảy). Aptomat tổng không bị nóng và bật lại ngay được. Liệu như vậy có phải aptomat tổng có vấn đề về chất lượng không nhỉ?
Nhà cụ chắc biệt thự nhiều phòng nên mới chơi quả át to vậy, nếu như vậy thì nên kiểm tra át trước là đúng!Nhân topic này, em đang gặp tình huống khá lạ, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp: Nhà em đã lắp aptomat tổng khá lớn (100A), đang sử dụng bình thường thì khoảng 1 tuần nay gặp hiện tượng lạ là đến khoảng buổi tối hàng ngày khi đã tắt hết các thiết bị tiêu thụ chính ở tầng trên, chỉ còn bóng đèn và quạt trần tầng 1 thì đột ngột bị nhảy aptomat tổng (các aptomat khác không bị nhảy). Aptomat tổng không bị nóng và bật lại ngay được. Liệu như vậy có phải aptomat tổng có vấn đề về chất lượng không nhỉ?
Nhà có nhiều điều hòa (có lúc chạy 6-7 cái công suất to) nên phải át như vậy.Nhà cụ chắc biệt thự nhiều phòng nên mới chơi quả át to vậy, nếu như vậy thì nên kiểm tra át trước là đúng!
Nhà to là giàu, em như cụ gọi thợ luôn khỏi nghĩ nhiềuNhà có nhiều điều hòa (có lúc chạy 6-7 cái công suất to) nên phải át như vậy.
Hôm vừa rồi, sau khi khoanh vùng, hiện em đang nghi ngờ vấn đề do 1 bóng tuyp led mới lắp (tắt đèn này thì 2 ngày rồi không bị nhảy át). Nhưng mà thấy lạ là cứ đến khung giờ cố định thì át nhảy khi các thiết bị đã tắt.
Thế thì không có cách nào ngăn nhảy tổng nhỉ, vì dòng vượt AT tổng là nhảy thôi. Em giờ tách thành nhiều AT mỗi tầng rồi, để khoanh vùng nhanh và khi mất tạm thời thì tắt đúng AT bị thì vẫn còn dùng được phòng khác.AT tổng thì không riêng ở tầng 1, nó còn bao luôn các tầng. AT tầng 1 C25 nhảy do quá tải thì AT tổng nhẩy là do dòng tầng 1>25A và + thêm dòng các tầng 2, 3...nữa nhé.
cụ có thể tra tên và mã được in trên aptomat trên google màLàm sao để biết ạ? Em quên chưa hỏi thợ của em.