Dựa vào hình ảnh bạn gửi, hệ thống điện này chưa bấm cos cho các đầu dây vào CB (aptomat). Cụ thể:
⸻

 Chưa bấm cos:
    •    Các dây được siết trực tiếp vào terminal (đầu vít) của CB mà không có đầu cos (cosse).
    •    Dễ thấy dây đồng lõi đơn hoặc nhiều lõi bị xiết trực tiếp, không có đầu chụp, không có phần cốt kim loại.
⸻

 Rủi ro khi không bấm cos:
    •    Lỏng tiếp xúc sau thời gian sử dụng → sinh nhiệt, gây nóng dây, chập cháy.
    •    Gãy dây đồng, đặc biệt nếu là dây mềm hoặc bị siết đi siết lại nhiều lần.
    •    Khó bảo trì, mỗi lần mở – xiết lại dây dễ bị tuột hoặc hư hỏng đầu dây.
⸻

 Nên làm gì:
    •    Yêu cầu thợ bấm cos đầy đủ cho tất cả các đầu dây đấu vào CB.
    •    Dùng đúng loại cos phù hợp với tiết diện dây (1.5 – 2.5 – 4.0 mm²…), ví dụ:
    •    Cos hình ống cho dây mềm.
    •    Cos chữ U hoặc tròn cho terminal dạng vít.