Nếu ngắt At tầng 2 mà At tổng không nhảy nữa thì bị chập lộ sau At tầng 2, thợ điện họ cũng biết. Để đỡ tốn tiền và thợ điện không ngại thì Mợ có thể nhờ người ( không cần biết về điện) tìm lộ hỏng sau At tầng 2 ở 3 vị trí Mợ mô tả bằng cách cô lập hỏng, làm như sau:
- Chuẩn bị: đèn pin, băng cách điện, tuốc nơ vít, kìm, bút thử điện (phải thử trước xem OK không).
- Ngắt At tầng 2; Chọn lộ Mợ nghi ngờ nhất để lại ( em nghĩ: góc tường ngăn vệ sinh và phòng trong vì chập thường là chỗ nối, dây trong tường bị ngấm nước không sao do nó qua 2 lớp cách điện, trừ khi bị kiến, chuột cắn hay lâu ngày bị nứt).
- 2 Lộ còn lại: Tháo các mặt hộp, băng dính nối dây. Quan sát và dùng tay để phát hiện chỗ chập (Vỏ biến màu, sùi lên, dây bị vón do đánh lửa). Dùng bút điện thử xem có điện không. Tách các đầu dây và băng cách điện lại (Trước đó: chụp ảnh và đánh dấu để sau này còn nối lại cho đúng). Xong, bật At tầng 2, để 1 thời gian xem còn bị nhảy không. Nếu không nhảy At T2 thì lộ vừa tách bị chập (Chỗ tháo vừa thao hay phía sau)
- Nếu vẫn bị nhảy At T2 thì lần lượt làm các lộ còn lại (các bước như trên, ưu tiên lộ nghi ngờ).
- Nếu vẫn bị nhảy At T2 sau khi làm cả 3 lộ thì chập ở chỗ khác T2 hoặc ở đoạn từ At T2 đến chỗ ngắt dây. Tính sau.
- Lưu ý: Nếu phát hiện chỗ đấu dây bị chập, Mợ chỉ cần đấu chặt chỗ nối, cách điện cẩn thận và dùng. Nếu phát hiện lộ chập Mợ nên gọi thợ điện