Vâng đúng thế, mợ. Cụ thể hơn:
- Hệ thống dây: Chất lượng dây 20 năm thường tốt (khi đó thường là dây Trần Phú hay Hàn Quốc), nếu chuẩn vào bếp thì dây 4,5 không thì dây 2.5. Vấn đề ở đây là đấu nối và môi trường. Đấu nối không tốt thì các chỗ nối theo thời gian tự mỏi dẫn đến không chặt, làm tăng điện trở, từ đó phát nhiệt thậm chí đánh lửa, gây ra độ chập tăng. Ngoài ra cũng hay gặp việc không xoắn kỹ đầu dây, bọc băng dính không kỹ gây ra hiện tượng move; Môi trường: do đọng thấm nước hay kiến, mối làm tổ trong ổ cắm, hộp đấu dây, hộp at ... dẫn đến chập. Nếu at không tốt sẽ làm giảm cách điện của dây.
- At lởm: At cũ của Cụ thì em không biết trị số nhưng 20 năm hỏng thì bình thường. At mới thay thì là loại không tốt lắm, nhưng quan trọng hơn là dùng C40 = 40A = at tổng nên giảm tác dụng bảo vệ khi bị chập. Cụ thay loại B25 =25A để giảm dòng bảo vệ và giảm thời gian cắt ( em sợ dây yếu), nếu khó mua thì loại C25 cũng được.