Hầu hết các doanh nghiệp đều làm được như cụ và được đưa vào khấu hao / chi phí, đồng thời doanh nghiệp kinh doanh mua điện EVN với giá theo giờ. Nên nếu các doanh nghiệp tránh được dùng điện từ lưới trong khung cao điểm 9:30 - 11:30 và 17:00 - 20:00 thì đúng là ích nước lợi nhà rồi.Chắc cụ đọc không kỹ, em không dùng điện của EVN khi hệ thống PV đã hoạt động và phát điện từ 7g sáng ( lúc này công xuất dàn đạt được là tầm gần 3,5 - 3,7kwp trên 1h rồi, đủ để chạy thiết bị trong nhà từng phần, đến 6 giờ chiều thì vẫn đạt gần 2,2kwp), em dùng off-grid hoàn toàn từ 8 giờ sáng đến 2-3giờ sáng hôm sau, sau đó mới ngắt hệ thống PV ra và đóng điện của EVN vào qua ATS.
Hệ thống PV áp mái của em dùng theo mode SBU, tức là solar first rồi đến battery bù tải , sau cùng cả hai không đủ thì mới dùng đến lưới cáp vào, nhưng vì không đấu lưới vào inverter nên khi công xuất dàn giảm xuống thì em cho nhảy ATS sang điện lưới và ngắt nguồn PV
giờ cao điểm em tiết kiệm cho các anh ấy cũng từ 5-7kw mỗi giờ rồi, ban đêm thì khi mua điện của các anh ấy em vẫn trả theo giá điện bậc thang thôi chứ không có thấp điểm hay cao điểm gì cả.
Edit: em đọc lại bài của cụ thì đó không phai là câu hỏi, em lại đi trả lời post khác lẫn lộn cả lên
Còn đối với nhà dân thì tùy nhà, mỗi người tự cân đối tài chính